Rolf Arne Posted July 16, 2016 Share Posted July 16, 2016 Hei, jeg skal sette inn ei 11 kw vifte til høytørka og lurer på om det er noen her som vet om det vil holde med 50 amp sikring til den?ettersom det er det største jeg kan ha (uten større kostnader) og allerede har etter ei vifte på snaue 6 kw som nesten ikke tørker høyet! Link to comment Share on other sites More sharing options...
HansA_1 Posted July 17, 2016 Share Posted July 17, 2016 11kW tilsvarer ca 30A på en 3-fas 230v kurs.re: 6kW vifte som ikke tørket høyet.Det er veldig stor forskjell i hvor effektive viftene er, eller hvilken effekt de leverer. Sjekk opp tallene for hvilket trykk de genererer og hvilken mengde.Det kan hende at du trenger større trykk for å få lufta igjennom høyet?På grov slomp så leverer jo større vifte mer av alt :D Link to comment Share on other sites More sharing options...
Turbomatik 305 Posted July 19, 2016 Share Posted July 19, 2016 Hei, har en korntørke på 11kW som fint går på treg 32 amp sikring, 3-fas 230 volt. Har også prøvd med korntørke på 15kW, men da gikk sikringa. Link to comment Share on other sites More sharing options...