Strømaggregat

Trenger aggregat til mjølkeproduksjon på seter. Har hatt et en sylindret luftkjølt dieselaggregat i 18 år. Det er i minste laget og begynner å bli lite pålitelig. Noen som har erfaring med traktoraggregat, og spesielt Gesan. De har et børsteløst aggregat på 16 KVA som går på 1500 rpm som jeg vurderer.

svein.loekens bilde
svein.loeken
Logget av
Innmeldt: 16.10.2009
Strømaggregat

Trenger aggregat til mjølkeproduksjon på seter. Har hatt et en sylindret luftkjølt dieselaggregat i 18 år. Det er i minste laget og begynner å bli lite pålitelig. Noen som har erfaring med traktoraggregat, og spesielt Gesan. De har et børsteløst aggregat på 16 KVA som går på 1500 rpm som jeg vurderer.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Strømaggregat

16 KVA ???????????????

svein.loekens bilde
svein.loeken
Logget av
Innmeldt: 16.10.2009
Re: Strømaggregat

Ja, 16 KVA, eller ca 12,8 Kwh. Det bør holde greit. Det gamle er ikke på mer enn 5,5 kwh.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Strømaggregat

Kapasiteten er rikelig og jeg vil anta du har tilstrekkelig til nødstrøm hjemme på bruket også. Kvalitet og driftsikkerhet på nevnte merke kan jeg ikke uttale meg om.
Og KVA, nei ikke så mye spørsmålstegn der. KiloVoltAmpere. Vanlig betegnelse på generatorer.
Det er vel 32A uttak på dette(?).

Apple_farmer_1s bilde
Apple_farmer_1
Logget av
Innmeldt: 09.11.2008
Re: Strømaggregat

Vi byttet til traktoraggregat for noen år siden da Mase-aggregatet totalhavarerte etter bare 5-6 års drift (to mnd setersesong i året). Det var snakk om ca. NOK 20K for rep. og da var det like greit å kjøpe et nytt traktoraggregat med stor nok kapasitet. Kjører det på en Volvo Buster med veiavhengig PTO, slik at traktoren går på 4. gir og lavt turtall. Det eneste problemet vi hadde med det var at det var følsomt for å koble ut hvis spenning/frekvens ble for høy/lav. Dette var problematisk da vi kunne koble det inn med riktig turtall, men så koblet det ut når det begynte å gå litt tyngre med både mjølkepumpe, mjølketank og varmtvannsbereder innkoblet, eller motsatt at det koblet ut når det gikk lettere fordi tanken eller vv-bereder koblet ut igjen fordi mjølka var nedkjølt/vannet var oppvarmet. Vi måtte rett og slett koble ut den funksjonen, nå ser vi bare på lysdiodene at det er ca. der det skal være, og om det går litt over/under på spenning/frekvens etter som utstyr kobler inn eller ut så er ikke disse motorene så følsomme at det har noe å si (i følge min huselektriker).

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Strømaggregat

Bestilte nettopp et 40 Kva aggregat herfra: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=22123312 De har 25 Kva også og prisen er bra og de er børsteløse.
Har ikke fått det enda, men det skal gå bare som nødaggregat + litt utleie.
Frekvensen har ikke så veldig mye å si på det meste av utstyr. Jobbet med fiskebåter før og de kjørte på flytende frekvens, det vil si at de kjørte på 50 eller 60 Hz avhengig av om de fisket eller var i transport. det aller meste av utstyr taklet dette helt fint. Motorer vil få et høyere turtall men det gjør som regel ikke så mye.
Og husk at et stort aggregat ikke er tyngre å dra enn et lite et, kraftbehovet bestemmes av hvor mye strøm du drar fra aggregatet. I tillegg har et stort aggregat mere masse i rotasjon slik at de gir mer stabil strøm. En kan med fordel også montere et tungt svinghjul på aggregatet for å få mere stabil frekvens, men dette er jo litt jobb og svinghjulet må være helt i balanse. Min erfaring er også at en nyere traktor med common rail er mye mere nøyaktig på turtallet uavhengig av belastning enn en gammeldags motor.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Strømaggregat

Apple farmer, hadde du valgt ett lavere gir og mer turtall på motoren så hadde du nok sluppet det problemet. Da hadde nok regulatoren i motoren taklet ujevn belastning bedre.

svein.loekens bilde
svein.loeken
Logget av
Innmeldt: 16.10.2009
Re: Strømaggregat

Har sett på slik som du har kjøpt Rune, men de fleste jeg har snakket med sier det er en fordel om generatoren går med 1500 omdreininger og ikke 3000, som disse gjør. Noen som har synspunkt på det? Ellers har jeg ikke tenkt på at et 40 Kva aggregat ikke går tyngre enn et på 16, om du f.eks. bare tar ut 8. Men det er vel ganske logisk, og da kan det være dumt å kjøpe for lite.

Runes bilde
Rune
Logget av
Innmeldt: 23.09.2008
Re: Strømaggregat

Det er en sannhet med modifikasjoner at et 1500 O/min er bedre.
Bygger du et aggregat med egen en sylinder diesel er det en fordel med 1500 O/min fordi du da kan kjøre direkte drift fra motor til generator, det vil si mindre effekt tap (mindre dieselforbruk) og en slipper gearkasse som skal skiftes olje på og som potensielt havarerer.
Men på et traktoraggregat må en ha gearkasse likevel fordi maks turtall på kraftuttaket er 540, 750 eller 1000.
Så på et traktoraggregat ser jeg ikke den store forskjellen her.
Dette aggregatet jeg kjøpte har rett frekvens ved 435 O/min på kraftuttaket, dette går greit i og med at jeg har både 540, 540E og 1000.
Dessuten vil mitt aggregat gå som rent nødstrømsaggregat så dieselforbruket har mindre å si.

Harald_1s bilde
Harald_1
Logget av
Innmeldt: 15.11.2010
Re: Strømaggregat

Problemet med så stor utveksling i girkassen, er vel at det gir større variasjon i frekvensen ved turtalls variasjon.

Anonyms bilde
Anonym
Gjest
Re: Strømaggregat

Er det ikke oftest 380-400V agregater som går med 3000 o/min? Det har vel også betydning om de er stjerne eller trekantkoblet?